7 EJERCICIO DE DIMENSIONAMIENTO  

  RSS

Jorge Luis Aldana Ríos
(@jorge-aldana)
Nuevo Miembro Customer
106 Soles
Registrado: hace 2 meses
Respuestas: 4
22/08/2020 12:21 pm  

En el paso 19.- como seleccionar la tabla correcta para seleccionar el calibre del cable solar con una ampacidad de 18.84 amp,  ya que en el ejemplo seleccionan un calibre 10 AWG  pero no mencionan la tabla especifica ni como realizarlo ??


Citar
Esomex
(@topadmin)
Miembro Admin
68 Soles
Registrado: hace 12 meses
Respuestas: 26
22/08/2020 4:07 pm  

De acuerdo a la NOM tienes que hacer dos cálculos de corriente y tomar el valor mas alto de los dos. El primer cálculo es el que sale de la corriente de corto circuito x 1.56, que nos da el valor que mencionas de 19.5 A. El otro cálculo es aplicando los valores de corrección por temperatura ambiente y número de cables en un conducto o tubería. Este segundo cálculo en el ejemplo da 33.7A.

Como debemos tomar el mas alto de los dos cálculos, tomamos el valor de 33.7A y tenemos que seleccionar un calibre de cable que soporte ese amperaje. 

Aunque la ampacidad del cable fotovoltaico puede ser un poco distinta al cable normal, te puedes guiar por la Tabla 310-15(b)(16) de la norma. Allí podemos ver que para un cable de cobre de calibre 10, especificado para una temperatura de 75°, el amperaje máximo es de 35A, por lo que sería suficiente para lo que necesitamos. 

Espero que haya quedado un poco mas claro, pero si tienes todavía alguna duda me avisas 😀 


ResponderCitar
Jorge Luis Aldana Ríos
(@jorge-aldana)
Nuevo Miembro Customer
106 Soles
Registrado: hace 2 meses
Respuestas: 4
22/08/2020 6:31 pm  

por que una temperatura de 75° si la temperatura de ajuste en el ejemplo es de 57° no deberíamos tomar la de 60°?


ResponderCitar
Esomex
(@topadmin)
Miembro Admin
68 Soles
Registrado: hace 12 meses
Respuestas: 26
23/08/2020 3:47 pm  
Respondido por: @jorge-aldana

por que una temperatura de 75° si la temperatura de ajuste en el ejemplo es de 57° no deberíamos tomar la de 60°?

Las temperaturas de 60, 75 y 90 grados que vienen en la tabla 310-15(b)(16) son temperaturas nominales del conductor, como dice en la misma tabla. O sea que es la temperatura máxima para la que está diseñado el conductor que vayas a usar. Seguramente has visto que los conductores están especificados para cierta temperatura máxima, por ejemplo el cable solar generalmente está especificado para una temperatura máxima de 90°.

O sea que en el ejemplo del curso podríamos haber tomado la columna de 90°. Sin embargo, tomamos la columna de 75° para hacer un cálculo mas conservador, considerando que aunque el cable esté especificado a 90 grados es posible que algún otro componente del circuito solo esté especificado para 75°.


ResponderCitar
Edgar Segundo Sarmiento
(@edgar10r)
Nuevo Miembro Customer
103 Soles
Registrado: hace 2 meses
Respuestas: 1
10/09/2020 6:15 pm  

Buenas tardes.

Voy en la leccion 7, me surgio una duda en la parte del dimensionamiento, en el punto 18, para calcular la capacidad de las protecciones de sobre corriente, ¿de donde sale el valor de 1.56 por el que se multiplica Isc?


ResponderCitar
Esomex
(@topadmin)
Miembro Admin
68 Soles
Registrado: hace 12 meses
Respuestas: 26
10/09/2020 7:24 pm  
Respondido por: @edgar10r

Buenas tardes.

Voy en la leccion 7, me surgio una duda en la parte del dimensionamiento, en el punto 18, para calcular la capacidad de las protecciones de sobre corriente, ¿de donde sale el valor de 1.56 por el que se multiplica Isc?

De acuerdo a la norma, primero debes multiplicar la corriente de corto circuito por 1.25 para sacar la corriente máxima. Después debes agregar nuevamente un 25% como factor de seguridad. O sea que para calcular las protecciones debes multiplicar la corriente de corto circuito dos veces por 1.25. De allí sale el factor de 1.56 que resulta de multiplicar 1.25 x 1.25 = 1.56


ResponderCitar